Добрый день.

Планируется строительство дома по типовому проекту, в котором предусмотрен дымоход в центральной несущей перегородке из кирпича (ширина перегордки 37 см.). Многие потом устанавливают облегчённый камин с готовой топкой. Дом двухэтажный, перекрытие между первым и вторым этажом пустотные ж/б плиты. Возникла идея поставить небольшую кирпичную каминопечь на отдельном фундаменте размером 3 на 4(5) кирпичей.

Реально ли такое осуществить, что печь будет находиться на отдельном фундаменте, а дымоход в кирпичной несущей перегородке на фундаменте дома? Будет ли это надёжно и безопасно?

 

Если такое возможно, то что нужно сейчас предусмотреть для корректной стыковки печи и стены с дымоходом? Высота входного отверстия в дымоход от нулевого уровня, необходимое сечение дымохода, раствор для кладки дымохода, марка кирпича для кладки дымохода?...

Оставьте Ваш комментарий

прикрепить файл
X
  • 12.06.2017 09:57
    • цитировать

     Andrey, здравствуйте!

     В Вашем проекте в стене нужно оставить проем от пола 1600 мм высотой в три ряда кирпича (220 х 250 мм ) и дымовой канал в стене должен быть 250 х 130 мм. Дымоход желательно загильзовать, т.е. одновременно с кладкой вставлять в кирпичный дымоход овальную трубу из жаростойкой нержавейки. В проем в стене также установите тоннель из нержавейки, который будет соединен с гильзой.  В печи нужно обязательно предусмотреть прочистную дверку около проема. Сразу в проекте предусмотрите, чтобы рядом с дымовым каналом на расстоянии 270 мм от стены небыло сгораемых материалов ( от дыма 380 плюс защита огнестойким материалом). Кирпич хороший Витебск, М 200. Раствор глино-песчаный